28. úno 2021 17:42 #167 od fatal56ty
Zdravím, jak dostat vstup z Arduina jako Network input do loga přes modbus? Zprovoznil jsem dle návodu z těchto stránek analogový vstup, ale nejsem schopen nastavit digitální vstup. V logo soft má být modbus type DI nebo Coil?
Knihovnu používám MgsModbus.h a z arduina posílám příkaz Mb.MbData[2] = 1; pro 1 a Mb.MbData[2] = 0; pro 0. Komunikace modbus funguje, network output a následný výstup na arduinu funguje.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Více
01. bře 2021 11:28 #168 od boss
Odpověděl boss pro téma Vstup z arduina do LOGO8 modbus
Na konci článku je odkaz na autora, kontaktujte ho pls. :)

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Více
01. bře 2021 18:30 #169 od deather
Ahoj, dělám to tak, že do analogu dám nějaké čísla např. 10 a 20, porovnám to, a podle toho nastavím bit.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Více
01. bře 2021 20:09 #170 od fatal56ty
Tak už jsem na to přišel. Z arduina posílám v závislosti na binárním vstup buďto Mb.SetBit(2,true); nebo Mb.SetBit(2,false);. V logu je tento vstup jako Network input s modbus type: DI a modbus adresou 3.
Knihovna v arduinu je stále tato MgsModbus.h.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.